山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
东营变压器使用不当,也是在现实中严重存在的问题。一个东营变压器行业标准《东营变压器选用导则》对东营变压器技术参数的选取方法及原则亦有明确的步骤。但是但是,实际上许多东营变压器技术协议并不完全按照标准规定的步骤和原则进行选取,往往有许多不符合标准的条款盲目列入技术协议,给产品质量带来隐患。
东营变压器隐患中,要存在着容量问题和电压问题。
一、电压问题。东营变压器电压值确定不好会导致东营变压器选定的额定电压与系统实际情况差别很大,尤其是线路末端用的东营变压器发生这种情况比较多。由于东营变压器额定电压低于实际系统电压造成东营变压器过情况也时有发生。最常见的后果是硅钢片单位损耗指数上升,铁心温度迅速增加,从而导致紧邻铁心周围的绝缘件和东营变压器油加速老化。另,东营变压器的噪声也增加。
同时,由于电压选择不当,造成铁心饱和作用在6~35kV的中性点非有效接地系统中,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波、高次和分次谐波,但因过电压频率往往低于额定频率,铁心处于高度饱和,致使相对地电压升高,电流进一步增大,进而造成设备严重损坏。
二、容量问题。用户及设计院往往根据负荷的发展情况,再加上一定的裕度来确定东营变压器容量,而且把所有尖峰负荷加在一起来确定负荷基础值。实际上,任何负荷都是处在变化当中的,不可能24小时都保持在最大负荷。因此,在变化负荷时如何确定容量值是非常重要的,因容量过大或过小都可能造成浪费或影响运行寿命。
IEC标准和国标中都有“负荷导则”,对东营变压器过负荷运行都有非常详细的规定及计算方法,这也意味着,东营变压器短时过负荷运行是一种正常的运行方式。由于担心过负荷而容量过大,增加了绕组绝缘的热点温度,而造成东营变压器寿命损失。
同时,由于电压选择不当,造成铁心饱和作用在6~35kV的中性点非有效接地系统中,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波、高次和分次谐波,但因过电压频率往往低于额定频率,铁心处于高度饱和,致使相对地电压升高,电流进一步增大,进而造成设备严重损坏。本文由专业东营变压器、变压器、东营变压器、东营变压器、东营变压器厂家雷朗电器有限公司编辑整理